Страница 1 из 1
Расширение проёма окна.
Добавлено:
01 фев 2011, 07:27
gomer
При строительстве хочу запроэктировать расширение окна в холле. Будет 1,5*2,4, а в последущем планирую сделать панорамное, ибо не знаю как поведёт себя отопление. Мне заранее надо делать перемычку на 4 метра, а из чего?
Re: Расширение проёма окна.
Добавлено:
01 фев 2011, 12:02
андрей03
Как вариант- можно сделать заливную перемычку,с использованием арматуры.Либо приобрести уже готовые железобетонные перемычки.
Re: Расширение проёма окна.
Добавлено:
01 фев 2011, 13:53
ycow
Для 4 метрового пролета необходимо применить перемычку сечением 300 Х 100 мм, из железобетона. Можно использовать и металлические балки и швеллера.
Re: Расширение проёма окна.
Добавлено:
03 фев 2011, 19:52
Goshia
gomer, для таких больших проемов лучше всего применить сборные железобетонные перемычки, или балки. Не забудьте, что опираться на стену они должны на 250 мм.
Re: Расширение проёма окна.
Добавлено:
08 фев 2011, 15:26
Shkiper50
На такие проёмы кладут не перемычку, а ригель. Ригель из напряжённого железобетона с арматурным каркасом. Ригель связывается с перекрытием арматурой и бетонным поясом.